ผู้เขียน หัวข้อ: ...1 เฟส หรือ 3 เฟส ดีครับ...  (อ่าน 31964 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
tnicha2010
Full Member
***


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 224
สมาชิก Nº: 2292

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 753
-ได้รับ: 715


โปรแกรม: wilcom
จักรปัก: จักรจีน
« เมื่อ: วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558, 16:39:12 »

...ผมให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับ...บ้านผม..

  - เป็นไฟ 1 เฟส ใช้มิเตอร์ 15/45 แอมป์

  - มีแอร์ 13000 btu 5 เครื่อง/เปิดพร้อมกันตอนกลางคืน 4 เครื่อง

  - tv 4 เครื่อง แต่ไม่ได้เปิดพร้อมกันตลอด/ตู้เย็น ขนาด 7-8 คิว 2 เครื่อง/คอมฯ 2 เครื่อง เปิดทั้งวันแต่สลับกันใช้

  - พัดลม 5-6 ตัว เปิดเฉพาะกลางวัน/จักรเย็บผ้า,จักรแซกรังดุม,จักติดกระดุม อย่างละ1 ใช้เฉพาะกลางวัน นิดๆหน่อยๆ ไว้แก้งาน..

  - เครื่องปัก 4 หัว(จีน)โต๊ะเรียบ เดินเครื่อง แปดโมงถึงตีสอง ทุกวัน

.... เรื่องของเรื่องคือ..ผมสั่งจักรเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็น tajima 8 หัว โต๊ะเรียบ ตามสเปคบอกว่าใช้ไฟ 1 phase กินไฟประมาณ 450 วัตต์
     ผมก็เลยจะไปขอเปลี่ยนมิเตอร์ไฟจาก 15/45 เป็น 30/100 แอมป์ ..แต่..มีคนแนะว่า ถ้าใช้เยอะขนาดนี้ขอ 3 เฟสเถอะ จ่ายแพงกว่าแต่
     ประหยัดไฟได้มากกว่า (ผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันจะประหยัดได้ยังไง) ..เขาบอกว่า ไฟ 3 เฟส เอามาแปลงเป็น 1 เฟส 3 ชุด แล้วกระจาย
     ตามจุดต่างๆของบ้าน ทำให้ลดภาระฟูลโหลดลง ทำให้ประหยัด...

     ...ผมเลยลังเลและอยากปรึกษาเพื่อนสมาชิกดังนี้ครับ...

        1.ถ้าตามข้อมูลที่ผมให้ไว้เบื้องต้น ผมควรใช้ 1 เฟส  หรือ 3 เฟสครับ

        2.ไฟ 3 เฟส ช่วยให้ประหยัดไฟได้จริงเหรอครับ(สงสัยอย่างแรง..)

        3.ถ้าผมใช้ 1 เฟสเหมือนเดิมแต่เพิ่มมิเตอร์ไม่ต้องเดินสายไฟในบ้านใหม่   แต่ถ้าขอ 3 เฟสต้องเดินสายในบ้านใหม่หมดใช่มั๊ยครับ

    ...ขอบคุณครับ...
           
บันทึกการเข้า
 
JTC
I am the wind
Hero Member
*****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 4629
สมาชิก Nº: 3

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 6113
-ได้รับ: 30942


โปรแกรม: Wilcom
จักรปัก: None
« ตอบ #1 เมื่อ: วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558, 17:16:55 »

1.ถ้าตามข้อมูลที่ผมให้ไว้เบื้องต้น ผมควรใช้ 1 เฟส  หรือ 3 เฟสครับ
-ดูปริฒารการใช้ไฟแล้ว ควรจะ 3 เฟสครับ

2.ไฟ 3 เฟส ช่วยให้ประหยัดไฟได้จริงเหรอครับ(สงสัยอย่างแรง..)
-ไม่ได้ช่วยประหยัดไฟครับ แต่มิเตอร์มันหมุนช้า อย่างเช่นเปิดหลอดไฟเฉย ๆ ไม่กี่หลอดมิเตอร์แทบไม่ขยับ

3.ถ้าผมใช้ 1 เฟสเหมือนเดิมแต่เพิ่มมิเตอร์ไม่ต้องเดินสายไฟในบ้านใหม่   แต่ถ้าขอ 3 เฟสต้องเดินสายในบ้านใหม่หมดใช่มั๊ยครับ
-ต้องเดินสายจากหม้อจนเข้าแผงเซอร์กิตครับ ส่วนไฟบ้านจะใช้แบบเดิมก็ได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ควรเฉลี่ยเฟสครับ เพื่อไม่ให้ดึงเฟสใดเฟสหนึ่งมากเกินไป ช่างไฟทุกคนทำได้อยู่แล้วครับ แค่รื้อแผงเซอร์กิตเก่าแล้วเฉลี่ยเฟสไฟ ทำได้ง่ายดายครับ โดยทำที่แผงเซอร์กิตเดิม
บันทึกการเข้า

มาร่วมกันรณรงค์ใช้ภาษาไทยกันอย่างถูกต้องกันดีกว่า
งดให้ความช่วยเหลือกับผู้ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง
Facebook : คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
tnicha2010
Full Member
***


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 224
สมาชิก Nº: 2292

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 753
-ได้รับ: 715


โปรแกรม: wilcom
จักรปัก: จักรจีน
« ตอบ #2 เมื่อ: วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558, 17:37:17 »


..3 เฟส มิเตอร์ 15/45 แอมป์ พอมั๊ยครับ...
บันทึกการเข้า
JTC
I am the wind
Hero Member
*****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 4629
สมาชิก Nº: 3

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 6113
-ได้รับ: 30942


โปรแกรม: Wilcom
จักรปัก: None
« ตอบ #3 เมื่อ: วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558, 17:50:00 »

พอครับ แต่ค่าขอค่อนข้างแพง

ติดต่อทำเรื่องขอเปลี่ยนหม้อจาก 1เฟส เป็น 3เฟส หรือจะขอให่ม่ก็ได้ แล้วรับคำแนะนำจากการไฟฟ้า ซึ่งเขาจะแจ้งให้เดินสายไฟให้เรียบร้อย
เมื่อเดินสายไฟในบ้านแล้ว ก็แจ้งการไฟฟ้าให้ตรวจ (ถ้าทำโดยช่างมืออาชีพก็จะผ่าน แต่ถ้าไม่ผ่านอาจต้องมีค่าน้ำชาให้ผ่านก็ว่ากันไป) เสร็จแล้วเขาถึงจะให้หม้อใหม่มาครับ

อย่าลืมนะครับว่า สายไฟบ้านแทบไม่ได้เดินใหม่เลยยกเว้นจากแผงวงจรจนถึงเสาแล้วลงหม้อ แต่ต้องกำชับช่างที่มาเดินสาย เฉลี่ยเฟสไฟให้บาล๊านซ์กัน ในตอนทำแผงวงจรใหม่
บันทึกการเข้า

มาร่วมกันรณรงค์ใช้ภาษาไทยกันอย่างถูกต้องกันดีกว่า
งดให้ความช่วยเหลือกับผู้ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง
Facebook : คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
toto6364
Extras Member
*****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 477
สมาชิก Nº: 27

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 286
-ได้รับ: 1821


เว็บไซต์ โปรแกรม: Wilcom e3.0
จักรปัก: ฮูเรย์ เวนเจอร์ (hooray)
« ตอบ #4 เมื่อ: วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558, 18:18:07 »

ค่าใช้จ่ายสำหรับไฟ 3เฟส
มีประมาณ 50000-60000 ครับ
แต่อนาคตจะประหยัดเรื่องค่าไฟ....

เหมือนเราติดตั้ง ngv ค่าติดแพง แต่ประหยัดระยะยาว 067 067

COPY เค้ามาเด้อครับ....

โดยปกติขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะขอติดตั้งได้จะมีขนาด 5(15) , 15(45) ,30(100) และ 50(150) แอมแปร์ ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าเฟสเดียว ตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายนอกวงเล็บหมายถึงกระแส ไฟฟ้าปกติสำหรับการใช้งานของระบบไฟฟ้าขนาดนั้นๆ ส่วนตัวเลขด้านขวาที่อยู่ภายในวงเล็บ หมายถึงกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ระบบไฟฟ้าสามารถทนได้ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45) แอมแปร์ หมายความว่าขนาดของระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้สามารถรองรับการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดย รวมได้ 15 แอมแปร์อย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการใช้งานตามปกติ แต่จะสามารถทนกระแส ไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง 45 แอมแปร์ในบางครั้งบางคราวเป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น ในขณะที่เปิดเครื่อง ปรับอากาศใหม่ๆ เครื่องปรับอากาศจะกินกระแสไฟฟ้ามากกว่าปกติ ถึงแม้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้โดย รวมในช่วงเวลานั้นอาจจะสูงเกินกว่าระดับปกติบ้าง แต่ถ้าเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็จะไม่ก่อให้เกิด ปัญหาต่อระบบไฟฟ้าหรือการใช้ไฟฟ้าแต่ประการใด โดยปกติถ้าเป็นบ้านขนาดเล็กที่มีการติดตั้ง ดวงไฟและปลั๊กไฟเพียงไม่กี่จุดอาจใช้มิเตอร์ไฟฟ้าขนาดแค่ 15(15) แอมแปร์ก็เพียงพอ ถ้ามี เครื่องปรับอากาศ 1-2 เครื่องก็อาจใช้มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45) แอมแปร์ แต่ถ้าเป็นบ้านที่มีการ ใช้ไฟฟ้ามาก เช่น มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหลายเครื่องก็อาจจะต้องใช้ มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 50(150) แอมแปร์ หรือบ้านที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นไปอีกก็ควรจะพิจารณาขอติดตั้งระบบ ไฟฟ้า 3 เฟส ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้ได้ไฟฟ้าที่มีขนาดเป็น 3 เท่าของไฟฟ้าระบบเฟสเดียวตาม ขนาดตัวเลขแอมแปร์ข้างต้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเทียบเท่ากับได้ระบบไฟฟ้าเฟสเดียวตามขนาดตัว เลขแอมแปร์ข้างต้นเป็นจำนวน 3 ชุดนั่นเอง เช่น ถ้าติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 30(100) แอมแปร์ 380 โวลต์ 1 ชุด ก็เทียบเท่ากับติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 30(100) แอมแปร์ 220 โวลต์ 3 ชุดนั่นเอง


จากตัวอย่างและข้อเปรียบเทียบต่างๆ ข้างต้นอาจเห็นได้ว่าการเลือกระบบและขนาด ของมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะใช้อาจมีทางเลือกหลายอย่าง โดยที่ทำให้ได้ขนาดของไฟฟ้าที่สามารถนำไป ใช้งานได้ใกล้เคียงเช่น ถ้าติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย ขนาด 15(45) แอมแปร์ 380 โวลต์ จะได้ขนาดของไฟฟ้าใกล้เคียงกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย ขนาด 50(150) แอมแปร์ 220 โวลต์ เพียงแต่การขอระบบไฟฟ้า 3 เฟสนั้นจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและเสียค่า ใช้จ่ายสูงกว่าในตอนต้น แต่จะประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว
ในขณะที่การขอระบบไฟฟ้าเฟส เดียวจะสะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในตอนต้น แต่จะสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้ามากกว่าในระยะยาว โดยทั่วไปถ้าไม่มีการกำหนดหรือระบุถึงความต้องการเป็นกรณีพิเศษแล้วผู้รับเหมาก่อสร้างหรือช่าง ไฟฟ้าก็มักจะขอติดตั้งระบบไฟฟ้า เฟสเดียวให้โดยไม่คำนึงถึงว่าบ้านนั้นจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาก หรือน้อยเพียงใด เพราะเป็นการสะดวกและประหยัดในตอนต้น ฉะนั้นถ้าผู้ใดที่กำลังปลูกบ้านและ เห็นว่าการใช้ระบบไฟฟ้า 3 เฟสจะเป็นประโยชน์และเป็นผลดีต่อไปก็ควรจะกำหนดหรือระบุเอาไว้ เสียตั้งแต่แรก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558, 18:29:38 โดย toto6364 » บันทึกการเข้า
sinlapak
Jr. Member
**


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 83
สมาชิก Nº: 5706

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1342


เว็บไซต์ โปรแกรม: Wilcom2006 / e2.0
จักรปัก: Brother
« ตอบ #5 เมื่อ: วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558, 19:21:12 »

ถ้ากินกำลังแค่ 450w. จริง ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรให้ยุ่งยาก
450w.=หม้อหุงข้าวเล็กตามบ้นทั่วไป 
บันทึกการเข้า

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ  
คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ

LINE ID:  @Sinlapak
โป้งกับนุ้ย
Extras Member
*****


อยากรู้ให้ศึกษาและถาม อยากเป็นให้หัดทำ
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 616
สมาชิก Nº: 1767

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 1618
-ได้รับ: 4182


เว็บไซต์ โปรแกรม: WINGS XP5 (7508)
จักรปัก: PE770 จีน
« ตอบ #6 เมื่อ: วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558, 23:43:32 »

ใช้ไฟ3เฟตดีกว่าครับแต่จะต้องมีการจัดเรียงการใช้ไฟฟ้าให้สมดุลกันครับหากใช้ไฟฟ้าหนักเส้นใดเส้นนึงก็ไม่มีประโยชน์ครับอุปกรไฟฟ้าก็เช่นกันอุประกรที่ใช้ไฟฟ้า3เฟตจะกินกระแสไฟน้อยกว่า2เฟต ยกตัวให้ทดลองเช็คดูให้ได้ครับเช่นมอเตอร์ที่มีกำลังที่5Hpเท่ากันทั้งไฟ3เฟตรและ2เฟตตัวที่ใช้ไฟ3เฟตจะกินกระแสไฟน้อยกว่าตัวไฟ2เฟตครับ ค่าติดตั้งมืเตอร์3เฟตถึงจะสูงแต่ระยะยาวคุ้มกว่าครับตามที่ท่าน TOTO6364ให้ไว้เลยครับ
บันทึกการเข้า
pong
Extras Member
*****

ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 817
สมาชิก Nº: 1909

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 1503
-ได้รับ: 3947


โปรแกรม: wilcom e1.8
จักรปัก: จักรจีน
« ตอบ #7 เมื่อ: วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558, 23:58:56 »

 ;)ไม่มีประโยชน์ที่คุณจะเปลี่ยนเป็นหม้อ3เฟส เพราะคุณเปลี่ยนหม้อ3เฟส แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณด็ยังใช้ไฟเฟสเดียวเช่นเดิม อัตตราการกินกระ แสไฟฟ้าก็เท่าเดิม มันจะประหยัดได้อย่างไรถ้าหม้อไฟไม้หมุนมั่วๆเอง ไฟ้3เหสจะประหยัดก็ต่อเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณก็ต้องใช้ไฟ3เฟสเช่นกัน เช่นมอเตอร์ไฟ3เฟสกินกระแส 5 แอมป์ แต่ถ้า1เฟสกินกระแสไฟ 15 แอมป์ เป็นต้น ดังนั้นเครื่องใช้ไฟ้าฟ้าคุณที่ใช้อยู่แม้จะเอาไปใส่เหสไหนๆก็กินกระแสมากเท่าเดิม
บันทึกการเข้า
tnicha2010
Full Member
***


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 224
สมาชิก Nº: 2292

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 753
-ได้รับ: 715


โปรแกรม: wilcom
จักรปัก: จักรจีน
« ตอบ #8 เมื่อ: วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558, 00:17:45 »

คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
;)ไม่มีประโยชน์ที่คุณจะเปลี่ยนเป็นหม้อ3เฟส เพราะคุณเปลี่ยนหม้อ3เฟส แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณด็ยังใช้ไฟเฟสเดียวเช่นเดิม อัตตราการกินกระ แสไฟฟ้าก็เท่าเดิม มันจะประหยัดได้อย่างไรถ้าหม้อไฟไม้หมุนมั่วๆเอง ไฟ้3เหสจะประหยัดก็ต่อเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณก็ต้องใช้ไฟ3เฟสเช่นกัน เช่นมอเตอร์ไฟ3เฟสกินกระแส 5 แอมป์ แต่ถ้า1เฟสกินกระแสไฟ 15 แอมป์ เป็นต้น ดังนั้นเครื่องใช้ไฟ้าฟ้าคุณที่ใช้อยู่แม้จะเอาไปใส่เหสไหนๆก็กินกระแสมากเท่าเดิม

...แปลว่า สำหรับผม 3 เฟส หรือเฟสเดียวก็มีค่าเท่ากันใช่มั๊ยครับ...
บันทึกการเข้า
pong
Extras Member
*****

ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 817
สมาชิก Nº: 1909

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 1503
-ได้รับ: 3947


โปรแกรม: wilcom e1.8
จักรปัก: จักรจีน
« ตอบ #9 เมื่อ: วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558, 07:35:20 »

อุปกรณ์ไฟฟ้ากินไฟเท่าเดิม ถ้าคุณเปลี่ยนหม้อแล้วจ่ายค่าไฟถูกลงการไฟห้าจะขาดทุนมั้ยครับ ถ้าการไฟฟ้าผลิตหม้อไฟฟ้า3เฟสแล้วหม้อหมุนช้าลงคนจ่ายค่าไฟน้อย การไฟฟ้าเจ๊งครับ เครื่องใช้ไฟ้า220วัดการกินกระแสเทียกับนิวตรอน(สายดิน)อัดตราการไหลของกระแสไฟมันก็เท่าเดิม การใช้หม้ไฟ3เฟสแล้วการใช้กระแสไฟของคุณจะลดลงได้ก็ต่อเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณขนาดเท่าเดิมแต่ผลิตมาเพื่อใช้กับไฟ3เฟสครับ ไฟ3เฟสมีผลชัดเจนกับมอเตอร์3เฟสหรือคอมแอร์แบบ3เฟส. เพราะการกินกระแสไฟจะลดลง3เท่านั่นเอง การเปลี่ยนหม้อไฟแล้วต่อบาลานซ์แต่ละเฟสให้นกินไฟเท่าๆกัน มันก็แค่ลดภาระการผ่านกระแสไฟของมิเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นเอง แล้วถ้าการไฟฟ้าผลิตหม้อไฟ3เฟสคนเปลี่ยนมาใช้แล้วจ่ายค่าไฟน้อยลง อนาคตการไฟฟ้าจะเจ๊งมั้ย (ผมพิมพ์อะไรผิดถูกมั่งเพราะพิมจากมือถืครับ)
บันทึกการเข้า
ประดิษฐ์ มีหาดยาย
Full Member
***


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 100
สมาชิก Nº: 2272

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 679
-ได้รับ: 264


« ตอบ #10 เมื่อ: วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558, 10:47:20 »

ดูเครื่องไฟฟ้าบ้านคุณแล้วสมควรเปลี่ยนสามเฟสครับ
**ต้องต่อสายไฟเบอร์ 25 มม.4 เส้นจากเสาไฟใหญ่มาที่เสาไฟเล็กที่มิเตอร์(ของผมใช้ 50 เมตร)
ผมขอเสริมจากคนอื่นๆนะครับจากประสบการจริงครับ

1.ไปที่การไฟฟ้าทำเรื่องเปลี่ยนหม้อไฟจาก 1 เฟส 15 A เป็น 3 เฟส 15 A ค่าใช้จ่าย 16000 บาท(ของเก่าเอามาหักแล้ว)
2.ติดตั้งสายไฟเบอร์ 25 มม.จากมิเตอ์ถึงตู้เมนต์ใหญ่เบรคเกอร์ 45 A/15A +สายกราวน์เบอร์ 16 มม.+ท่อทองแดง 1.5 เมตร
3.นัดให้ช่าง 4 หน่วยงานทำงานพร้อมกันวันเดียว(ต้องมีเทคนิคครับ)
หน่วยที่1 เปลี่ยนหม้อเก่า
หน่วยที่2 เปลี่ยนสายไฟจากเสาไฟใหญ่มาเสาไฟเล็ก
หน่วยที่3 มาตรวจเดินสายไฟจากเสาเล็กมาตู้เบรคเกอร์
หน่วยที่4 ติดตั้งมิเตอร์ไฟ
4.ให้ช่างสลับเฟสให้ถูกต้องการใช้งานจะประหยัดไฟมากครับ
5.ผมแบบรูปมาให้ดว้ยครับ
คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
คุณไม่สามารถดูข้อความนี้.กรุณา ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ
บันทึกการเข้า
tnicha2010
Full Member
***


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 224
สมาชิก Nº: 2292

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 753
-ได้รับ: 715


โปรแกรม: wilcom
จักรปัก: จักรจีน
« ตอบ #11 เมื่อ: วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558, 11:02:58 »


...เบ็ดเสร็จแล้ว รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างเป็นประมาณเท่าไหร่ครับคุณประดิษฐ์...
บันทึกการเข้า
Ken-ken2007
Sr. Member
****


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 367
สมาชิก Nº: 403

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 693


« ตอบ #12 เมื่อ: วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558, 11:39:45 »

มิเตอร์จะหมุนเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับชนิดของมิเตอร์ ครับ ลองไปดูที่มิเตอร์จะมีเขียนว่า 150 rev/kwh หมายความว่า มิเตอร์จะหมุน150รอบ ต่อไฟ1unit ถ้ามิเตอร์เขียนว่า 400rev/kwh ก็แสดงว่ามิเตอร์จะหมุน 400รอบต่อไฟ1unit ซึ่งก็เสียค่าไฟเท่ากัน แต่400 จะดูเหมือนว่าวิ่งเร็วกว่า โดยปกติแล้วมิเตอร์ขนาดเล็ก15/45amp รอบจะสูงกว่ามิเตอร์ขนาดใหญ่ 30/100Amp เพราะว่ามิเตอร์ขนาดใหญ่ทำมาเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก ถ้าให้หมุน400รอบ เหมือนมิเตอร์ตัวเล็ก มันคงจะหมุนเร็๋วน่าดูเลยครับ
บันทึกการเข้า
ประดิษฐ์ มีหาดยาย
Full Member
***


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 100
สมาชิก Nº: 2272

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 679
-ได้รับ: 264


« ตอบ #13 เมื่อ: วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558, 13:23:29 »

แบบเร็วนะครับเงินถึง
1.คุณต้องรู้จักวิศวะไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ทุกหน่วยงานเขาประสานให้หมดครับช่าง+อุปกรณ์+เดินสายดินทั้งหมดเป็นของเขาหมดครับช่างที่ติดตั้งเมนต์เบรคเกอร์ก็เป็นของเขาผมใช้เวลา 4 ชม.ขนาดมิเตอร์ 15A3 เฟส หมดไป 35000 บาทครับ
2.ถ้าทำตามขั้นตอน 15 วัน 4 หน่วยงานครับไม่เสร็จครับค่าใช้จ่ายไม่เกิน 25000 บาท
บันทึกการเข้า
tnicha2010
Full Member
***


ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 224
สมาชิก Nº: 2292

คำขอบคุณ
-ได้ให้: 753
-ได้รับ: 715


โปรแกรม: wilcom
จักรปัก: จักรจีน
« ตอบ #14 เมื่อ: วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558, 10:26:28 »


...   เข้ามาปิดกระทู้ครับ...หลังจากดูข้อมูลหลายๆด้านแล้ว ผมคงใช้เฟสเดียวแต่เพิ่มมิเตอร์เอาครับ  เพราะลองหาวิธีคำนวนอัตราการใช้ไฟ

   แล้ว ช่วงที่่ใช้สูงสุดบ้านผมใช้ไม่เกิน 40 แอมป์ เพิ่มมิเตอร์เป็น 30/100 ก็น่าจะพอ   อีกอย่างภายใน 2-3 ปีก็คงต้องขยายงานซึ่งต้องหาบ้าน

   หลังใหม่ที่มีพื้นที่มากกว่านี้(หลังนี้ขยายไม่ได้แล้ว) ถึงเวลานั้นคงขอไฟ 3เฟสไว้เลยเผื่อวันข้างหน้าครับ...

      ขอบคุณทุกข้อเสนอแนะนะครับ...ไว้เครื่องใหม่ใกล้มาถึงจะมาขอคำแนะนำเรื่องเครื่องสำรองไฟอีกครับ.. 065